【一般知识】示踪气体测量空气龄的释放方法

利用示踪气体测量空气龄的释放方法由3种:1.脉冲法;2,上升法;3,下降法(或衰减法)。
已邀请:

张麟 - 80后理工男

赞同来自:

    国外示踪气体方法引入暖通行业已是20世纪60年代了,但是国内此方面的研究最早始于90年代,随后经过学者不断的探索以及研究水平的不断提升,发展为室内通风气流参数的一种重要测量方法。
下面是有关示踪气体测室内气流参数的文献综述。
 

李晓峰 朱颖心    《示踪气体浓度衰减法在民用建筑自然通风研究中的应用》      1997
        1997年,学者李晓峰核朱颖心用示踪气体浓度衰减法对某会议室的自然通风做了实测研究,分析了影响换气次数的各种因素,示踪气体浓度衰减法的有效性及其正确应用。揭示不同的房间布置及不同的门窗开启情况对换气次数有很大影响,而示踪气体浓度衰减法是对此进行实验研究的有效手段。
        文章探讨了门窗面积及位置等因素的影响,认为门窗的位置影响更为显著。而为获得足够的换气次数门窗只需有适当的面积,并不需要很大,因为很大面积的门窗
对提高换气量的作用并不明显,却增大了外界的传热及太阳辐射的得热量。气象条件是影响自然通风的又一重要因素,这成为以后工作中需要研究的课题。
    文章认为示踪气体浓度衰减法是研究自然通风的有效实验方法,合理设计及组织实验,可以定量测定自然通风条件下的换气次数,分析建筑物内各点换气均匀性。由于单点测量应用范围的局限性,应尽量采用多点测量的示踪气体浓度衰减法。
 

李先庭 《用示踪气体方法研究通风房间的空气龄》 2001
         2001 年, 清华大学的李先庭采用示踪气体方法,用低浓度甲烷作为示踪气体,对一通风小室内的5个点在8种气流组织下的空气龄进行测量。并对测量结果的可重复性进行了检验,并指出了空气龄在反应个点空气的新鲜度及室内空气流动形态上的优势。
 
王伟晗 黄志甲 许强生  《不同气流组织形式下的空气龄的实验研究》     2006

魏景姝  赵加宁 高军  《自然通风技术研究方法及工具》              2006

蒋选 邵晓亮 李先庭  《利用示踪气体测量风道中风量的研究       2010
 
 
 

要回复问题请先登录注册